вопрос:
Из истории строительства ЛЭП — 10 КВ фидер 09ПС158
ответ Дейнеко:
В 1992 г все представители садоводств в массиве «Мустомякский мох» , подавшие свои заявки на мощности Выборгский преобразовательный комплекс «Ленэнерго» были собраны на совещании в НПО «ВНИИАШ» для решения финансовых вопросов по строительству ВЛ 10 КВ.
Все представители садоводств гарантировали , что будут принимать активное участие в финансировании строительства ЛЭП , пропорционально заявленными ими киловаттами (10 КВ ЛЭП I-ой очереди).
После того, как профком НПО «ВНИИАШ» , как головная организация по садоводству «Корунд» получил технические условия (ТУ) на 900 КВа и разрешение на строительство ЛЭП 10 КВ от фидера 09 подстанции 158, НПО «ВНИИАШ» заказал проект на строительство ЛЭП 10 КВ.
В проекте были учтены все поданные садоводствами заявки в производственный отдел ВПК Ленэнерго г. Выборга согласно заявленных садоводствами мощностей.
После того, как проект был изготовлен, садоводство «Корунд» нашло подрядную организацию «Мех. Колонна №6» , которая при наличии финансирования, соглашалась построить ВЛ 10 КВ , но все остальные садоводства, гарантировавшие своё участие в финансировании ЛЭП, от финансирования в момент строительства ВЛ 10 КВ отказались.
Поэтому садоводство «Корунд» обратилось к руководству АО «Абразивный завод Ильич» (предприятие входившее в Абразивное объединение, получившее земли в составе НПО «ВНИИАШ» по акту Землеотвода от 1988 г.) с просьбой произвести оплату данного строительства. После получения положительного ответа 25.01.1993 года был заключён тройственный договор между «Мех. колонной №6»(исполнитель проекта), АО «Абразивный завод Ильич» (предприятие финансирующее стройку) и с/т «Корунд», частично финансирующее строительство, а также полностью возмещающее все финансовые затраты, произведённые АО «Абразивным заводом Ильич» (см. договор).
30 июня 1994 г. ВЛ 10 КВ фидер 09 ПС 158 был принят Рощинскими электросетями с дефектной ведомостью (см. Акт).
После ликвидации всех замечаний по дефектной ведомости 12.01.1995 г., был подписан Акт рабочей комиссии о готовности первой очереди ВЛ 10 КВ до с/т «Корунд» (см. Акт и ТУ).
После строительства первой очереди ЛЭП началось строительство II-ой очереди ЛЭП 10 КВ от КРУн в сторону с/т «Озёрное», «Акустика», «Контур», «Исток», «Лебяжье».
Первое садоводство оплатившее с/т «Корунд» за долевое участие в строительстве ВЛ 10 КВ и подключившее свои мощности к фидеру 09 было с/т «Озёрное», которое до строительства фидера 09 находилось под напряжением от 02 фидера ПС 158.
Чтобы скорее вернуть затраты «Абразивному заводу Ильич» было согласовано подключение с/т «Исток» к Вл 10 КВТ к первой очереди через с/т «Корунд» (по проекту с/т «Исток» подключалось к ВЛ 10 КВ во вторую очередь).
Так как с/т «Корунд» использовало любую возможность скорейшего возврата финансовых затрат «АО Абразивный завод Ильич», то с/т «Корунд» дало согласие садоводству «Исток» установить четыре опоры ВЛ 10 КВ на территории с/т «Корунд» от трансформаторной подстанции с/т «Корунд» до с/т «Исток».
Постепенно все садоводства, находящиеся по проекту второй очереди на фидере 09 ПС 158 рассчитались с с/т «Корунд» за долевое строительство ВЛ 10 КВ, согласно раннее поданным заявкам на мощности. После полного расчета с «АО Абразивный завод Ильич» завод выдал с/т Корунд справку об отсутствии финансовой задолжности и передал ВЛ 10 КВ фидер 09 на баланс с/т «Корунд» (см. справку).
С/т «Актёр» в долевом строительстве ВЛ 10 КВ фидер 09 участие не принимало (см. Акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности).
По ТУ с/т «Корунд» было выделено 900 кВ — по одному кВа на участок.
В связи с невозможностью в те годы приобрести трансформаторные подстанции , определённые проектом, с/т «Корунд» с большим трудом были приобретены четыре трансформаторные подстанции, в настоящее время находящиеся на эксплуатации в с/т «Корунд» (ТП-63 кВа, две по 250 кВа и одна 160 кВа-на общую мощность — 723 кВа или по 800 Ватт на участок.)
Недобор разрешённой садоводству «Корунд» мощности, согласно ТУ, составил 177 кВа.
В связи с постоянным увеличением потребляемой электроэнергии садоводами СНТ «Корунд» , садоводству необходимо установить более мощный трансформатор взамен ТП 160 кВа, чтобы хотя бы обеспечить СНТ «Корунд» мощностью , определенной ТУ, т.е. 900 кВа. Чтобы приобрести с минимальными затратами более мощный трансформатор необходимо продать действующие в настоящее время трансформатор 160 кВа и запасной трансформатор 63 кВа, находящийся на территории насосной станции СНТ «Корунд».
Но по причине передачи Куликовым Д.Н. мощностей СНТ «Корунд» (177 кВа) СНТ «Актёр» - СНТ «Корунд» лишено такой возможности.
В настоящее время на ВЛ 10 КВ фидер 11 (раннее фидер 09) выбраны все мощности , которые возможно было пропустить по нашему фидеру, согласно Проекту на ВЛ 10 КВ.
Теперь, за обращением за дополнительными мощностями нас обяжут поменять на все трассе ЛЭП сечение проводов (вся трасса 7762 метра) с АС 70 на АС 95, переделать защиту на ПС 158 и на КРУне.
Это будет стоить СНТ «Корунд» не один миллион рублей, а если ещё потребуют установить провод СИП, то это будет вообще неподъёмная цена! И ещё оплатить за дополнительную мощность!
Что делать? - Это решать Вам!
Это изображение скрыто от гостей. Пожалуйста, водите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это изображение скрыто от гостей. Пожалуйста, водите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это изображение скрыто от гостей. Пожалуйста, водите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это изображение скрыто от гостей. Пожалуйста, водите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это изображение скрыто от гостей. Пожалуйста, водите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это изображение скрыто от гостей. Пожалуйста, водите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это изображение скрыто от гостей. Пожалуйста, водите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это изображение скрыто от гостей. Пожалуйста, водите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это изображение скрыто от гостей. Пожалуйста, водите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это изображение скрыто от гостей. Пожалуйста, водите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это изображение скрыто от гостей. Пожалуйста, водите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это изображение скрыто от гостей. Пожалуйста, водите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это изображение скрыто от гостей. Пожалуйста, водите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это изображение скрыто от гостей. Пожалуйста, водите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это изображение скрыто от гостей. Пожалуйста, водите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это изображение скрыто от гостей. Пожалуйста, водите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
Это изображение скрыто от гостей. Пожалуйста, водите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.
|